主题:空调四通阀故障维修 电磁阀故障现象:

本文来自: 北方家电维修论坛 作者: 自由飞翔 发表于: 2015-6-18 13:53 阅读: 1215收藏
 
电磁阀故障现象:  1.电磁阀不换向  如果电磁阀心或滑块不能动作,而固定在一个位置时,则空调器制冷或制热不能相互转换。一般最常见的故障多为只能制冷,不能制热,同时引起空调器防吹冷风保护,室外机运行,室内机不吹热风,显示故障灯后停机。  2.电磁阀线圈短路  空调器转换制热运行时,电磁阀线圈因短路而电流过大,严重时烧坏主控板上的保险丝或引起跳闸,造成整机不能正常工作。  3.电磁阀滑块变形  如果滑块变形,即使电磁阀线圈已通电,导阀阀心也不会动作,从而导致滑块换向不到位,使阀体内部串气,压缩机内高压气体形成短循环,引起高温、高压,直至频繁热保护,最终烧坏压缩机绝缘层。对整个系统来说,截止阀高压压力向低压端泄漏,使高/低压差减小。常表现为空调不制冷、不制热或效果不佳。电磁阀故障原因及排除:  1.电磁换向阀线圈开路、短路或烧坏时,阀心不能吸合,引起滑块不动作。应更换。  2.电磁阀衔铁被卡住,阀心不能动作,引起滑块也不动作。可打开阀体清洗调整。  3.电源电压低于电磁阀额定值以下时,电磁阀进出口压力差超过开阀能力,这时阀内时常发出“哒哒”噪声,引起阀心吸合不上。应改进电源。  4.电磁阀流向安装颠倒,引起阀心不动作。应调整流向。  5.系统高温,高压及机内有杂质,引起滑块变形、卡死。应更换为好。  6.剩磁吸住阀心或阀心被卡死,断电后电磁阀不能关闭。清洗调整,如无效应更换。  7.电磁阀密封垫受损或紧固螺丝松动,引起制冷剂泄漏。换密封垫并紧固螺丝。  8.阀上毛细管被堵塞或断裂;或系统严重泄漏引起滑块不动作。清洗毛细管或用稍粗于断裂毛细管的铜管套焊。  9.阀内存有脏物、阀座或阀针受损以及弹簧力过小,造成电磁阀关闭不严。清洗并调整或更换弹簧。除此之外,如果换向阀内部泄漏,造成高压制冷剂气体向低压侧泄漏,不能使换向阀活塞两端建立起正常的压力,就应更换换向阀。如果制冷系统压力差  过大,不能使换向阀换向,就要检查制冷系统压力或查找泄漏点,并予以填补制冷剂。如果四通阀滑块不动作或动作不到位,检查判断时可采用螺丝刀木柄一端,轻 轻敲击阀体,并不时接通或断开交流220v电源,重复几次,听到有衔铁吸合声和阀体内气体换向声时,就可判定换向阀基本恢复正常工作。