一、格力2000变频机及变频柜机系列


室外机不启动原因有:电源模块坏;室内外通讯不正常;室内外感温包故障;压缩机过载保护器开路;pCB板坏等,具体判断及处理方法:

1
电源模块坏:上电后首先检查电源模块p+、N-之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容器是否有故障,接线是否松脱,同时检查pTC电阻是否坏,pTC电阻正常时,其两端电阻为30欧姆到60欧姆之间,开路或短路都不正常。如果有310VDC电压,而室外机pCB板上红色指示灯不亮,请检查pCB板与电源模块之间的十芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座中插针是否折弯,如以上均正常,而pCB办上红色指示灯依然不亮,说明电源模块坏。如果红色指示灯亮,压缩机不启动,将压缩机U、V、W三根线拔掉,开机,外风机能正常运行(三分钟以上),也说明电源模块坏。

注意:换电源模块时,一定要在电源模块及散热器上均匀涂上散热膏。

2
室内、外感温包故障(故障现象,不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。

(1)
制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象

a
请检查室内管温包是否有故障或温度过低,导致防冷保护。

b
请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化﹥65℃时,压缩机会停,T化﹤58℃时恢复运行。

c
排气感温包是否过高或有故障。T排﹥115℃停压缩机,T排﹤92℃恢复运行。

d
过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。

维修注意事项(部分控制元件故障分析)

1
室内部分


环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。


管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机。


管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作。


所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)


室外部分


压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。


室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。


室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。


室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。


室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。


压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)。


压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。


变频器(模块)的故障判断及更换

a
开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压

b
检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量

c
如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)

d
如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。)

e
模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。

f
室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。


室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。


电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。
变频器常见故障

1
室外机不工作


开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。


如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。


如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。


如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。


如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。